02-13-2020, 08:09 AM #1
Nguyên nhân và cách khắc phục khi biến tần mất nguồn
Trong quá trình lắp đặt và vận hành biến tần thường xảy ra một số lỗi liên can tới việc mất pha ngõ vào và ngõ ra của biến tần, mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau để hiểu rõ hơn về nguyên nhân cũng như cách khắc phục lỗi này nhé.
Xem >>> Cảm biến áp suất
Lỗi mất pha ngõ vào- ra trên biến tần là sao?
Đa số các loại biến tần hiện thời đều tích hợp bộ bảo vệ mất pha điện áp cả đầu vào và đầu ra của biến tần. Về đặc điểm hiển thị những lỗi này thường hiển thị là: ngõ vào ILF (là viết tắt của từ tiếng Anh Input Phase Loss) còn ngõ ra OLF (là viết tắt của từ tiếng Anh Output Phase Loss). Lỗi mất pha ngõ vào- ra của biến tần cũng có thể do nhiều nguyên cớ khác nhau, mời các bạn tham khảo thêm chi tiết của hai lỗi này ở phần tiếp theo ở bên dưới đây.
duyên cớ và cách khắc phục lỗi mất pha ngõ vào ILF của biến tần
Đối với biến tần dùng điện 3 pha thì khi 1 trong 3 pha không có điện áp sẽ khiến cho biến tần báo lỗi mất pha ngõ vào. Trong một số trường hợp bị mất pha ngõ vào do nguồn cấp không ổn định, lúc này các bạn phải soát lại dây dẫn và điện áp của nguồn cấp cho biến tần. Một số trường hợp khác dây dẫn hoặc ốc vít nối từ domino vào cầu diode chưa xúc tiếp tốt cũng dẫn tới lỗi này. Đối với một số loại biến tần cũ của Nhật sử dụng điện áp 3 pha 220v mà ta chỉ cấp điện 1 pha 220v cũng gây ra lỗi này. Giải pháp cho trường hợp này là cầu thêm 1 dây dẫn sang chân thứ 3 hoặc tắt chức năng bảo vệ mất pha của biến tần đi.
Xem >>> http://khanghuan.com/y-nghia-cua-bu-...n-khang-q.html
nguyên do và cách khắc phục lỗi mất pha ngõ ra OLF của biến tần
Khi gặp lỗi mất pha ngõ ra của biến tần các bạn phải thực hiện các bước soát sau đây. rà dây dẫn từ motor tới biến tần có bị mất kết nối không. Các bạn dùng đồng hồ đa năng để soát việc kết nối dây dẫn nhé. Nếu dây dẫn vẫn bảo đảm thì các bạn tháo dây động cơ và cho biến tần chạy không cần động cơ thử có vấn đề gì không ? Sau đó tắt nguồn và dùng đồng hồ để đo nguội IGBT, lỗi này xảy ra cũng có thể do IGBT bị chết 1 trong 3 pha. Lưu ý việc đo đặc bằng đồng hồ phải tắt nguồn mới đo tránh việc gây hư đồng hồ cũng như gây cháy nổ cho biến tần.
Xem thêm >>> biến tần Hitachi
Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Khang Huân
Trụ sở chính: 12/5C KP Nhi Đồng 2, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Show room: 4A/34 St.1 – Trung Tâm Hành Chính Dĩ An, Dĩ An – Bình Dương
Điện Thoại: 0650 3736679
Fax: 0650 3796512View more random threads:
- Phân loại các bếp hồng ngoại
- Thiết kế tinh tế sang trọng bếp domino teka
- Tiện ích thiết thực của may hut chan khong gia dinh
- Quang Huy Plaza- nhà sản xuất tủ đông trữ lạnh công nghiệp hàng đầu Việt Nam
- bán lẻ và sỉ khay inox đựng thức ăn buffet tại HCM
- Tư vấn lựa chọn thiết bị bếp nhà hàng khách sạn cao cấp
- Các thương hiệu thiết bị điện có chất lượng tốt
- Đẳng cấp của một chiếc bếp điện từ Đức
- Phiên dịch tiếng Thái Huyện Hoài Đức
- Phong cách nổi trội của bếp gas rinnai nhập khẩu
Có thể bạn quan tâm:
-
Những lý do biến tần hay bị hỏng tụ nguồn
Bởi binhsua trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-14-2019, 02:36 PM -
Chất lượng nguồn điện kém do những nguyên nhân nào
Bởi binhsua trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-13-2019, 05:46 PM -
Biến tần báo lỗi quá dòng nguyên nhân và cách khắc phục
Bởi binhsua trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 06-25-2019, 04:19 PM -
laptop bị nóng và sập nguồn - cách khắc phục
Bởi TungCDTH06 trong diễn đàn Máy tính LaptopTrả lời: 0Bài viết cuối: 02-01-2019, 03:49 AM
Bên cạnh việc sử dụng những nguyên liệu "Thượng Hạng", mỗi công trình còn được điểm xuyết bởi 4 dịch vụ chất lượng cao của Tre Nghệ. Từ giai đoạn lên kế hoạch, thiết kế, thi công đến hoàn thiện, mọi...
Thiết Kế Độc Đáo, Xây Dựng Tận...